HDWY-DD型智能動態(靜態)無功補償裝置
發布時間:2016/12/12 10:27:32 瀏覽數:15241
一、概述
HDWY-DD型低壓智能動態(靜態)無功補償裝置采用大功率無觸點投切開關,根據電網電壓、電流及無功功率情況,由控制器實時進行動態分析、過零判斷,實現快速、無沖擊地投入電容器組,補償電網無功功率,達到節能降損之目的。
二、適用范圍
HDWY-DD系列低壓智能動態(靜態)補償裝置適用于交流50HZ、額定電壓在1.4KV及以下、負載功率變化較大、對電壓波動和功率因數有較高要求的電力、建材、石油、化工、冶金、鐵路、港口、煤礦等行業。
三、工作原理及結構特點
裝置由控制器、晶閘管、并聯電容器、電抗器、過零觸發模塊、放電元件及塑殼斷路器等組成。裝置實時跟蹤測量負荷的電壓、電流、無功功率及功率因數,通過微機進行分析,計算出所缺無功功率并與預先設定的數值進行比較,自動選擇能達到最佳補償效果的補償容量并發出指令,由過零觸發模塊判斷雙向可控硅的導通時刻,動態補償時響應時間≤20ms,可快速、無沖擊的投入并聯電容器組。
四、基本參數與技術性能
1.工作環境
環境溫度:-25℃~+40℃(戶內)
海拔高低:<2000米(高海拔地區可定制)
相對溫度:<85%(+25℃)
安裝環境:周圍介質無爆炸及易燃危險、無足以損壞絕緣及腐蝕金屬的氣體、無導電塵埃、安裝地點無劇烈振動及顛簸,安裝傾斜度<5%。
2.技術參數
額定電壓:220V 380V 690V 770V 1140V
額定頻率:50HZ
判斷依據:無功功率、功率因數
響應時間:動態補償≤20ms,靜態補償≤1s
投切延時:靜態(1s~90s任意可調) 動態(20ms~2000ms可調)
補償容量:90kvar~1000kvar(根據安裝現場實際需求選擇)
允許誤差:0~+10%
3.技術特征
(1)采用大功率晶閘管電流過零投切技術,實現無涌流、無沖擊、無電弧重燃,電容切除后無需放電可再次投入,可頻繁投切。
(2)控制器快速跟蹤系統負荷無功變化,實時動態響應投切,系統響應時間≤20ms。
(3)在規定的動態響應時間內,多級補償一次到位,補償后功率因數>0.95。
(4)采用微機控制,智能化投切方式,實現無人職守,并具有微機通訊接口,實現遠方遙測、遙信、遙控(需選配)。
(5)具備過流、過壓、欠壓、溫度超限等多種數字保護功能。同時裝置能在外部故障或停電時自動退出,送電后自動恢復。
(6)補償方式有三相平衡補償、三相不平衡補償及共分結合補償。

4.產品型號及規格

型號說明:HDWY-DD/360-0.48 其中360指的是安裝容量360kvar,0.48指電容器額定電壓。注:以上外形尺寸和容量僅作參考,實際訂貨容量根據用戶現場實際需求,產品尺寸需根據電抗率的大小及配套開關柜的外型尺寸來制作,若用戶有其他特殊要求,可另行設計。
訂貨須知
注明產品的型號與規格
注明產品訂購的數量
提供一次系統圖和平面布置圖
提供外形尺寸及柜體顏色色號(如RAL7035)
注明其它特殊要求
注明聯系方式